电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: kekele

用在空调上的自启动配件

[复制链接]
发表于 2017-8-21 20:05:15 来自手机 | 显示全部楼层
时间继电器
发表于 2017-8-21 20:22:00 来自手机 | 显示全部楼层
延时继电器,保护大压缩机用,小机可免,防止压缩机小于三分钟时间內重启,以免发生液击
发表于 2017-8-21 20:31:07 来自手机 | 显示全部楼层
时间继电器,以前的工控用得蛮多。
发表于 2017-8-21 20:35:46 来自手机 | 显示全部楼层
lukking 发表于 2017-8-21 20:22
延时继电器,保护大压缩机用,小机可免,防止压缩机小于三分钟时间內重启,以免发生液击

楼上这种用途的时间设定一般是三分钟,
另一种用途一般作为十匹以上机组的软启动用,设定时间十秒左右,前十秒以星形起动,然后以角形运行,这样可減少起动时的机械冲击及对电网冲击
发表于 2017-8-21 20:44:56 来自手机 | 显示全部楼层
这个应该是用于停电自启动的时间继电器,来电第一个继电器延时5分钟吸合,第二个得电延时1秒断开,第二个继电器常开点接线并在启动按钮上。每次断电了,来电自启动。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 12:31 , Processed in 0.043338 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表