楼主: 施锦昌

空调维修

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-22 12:18:06 来自手机 | 显示全部楼层
再加就加不进了,我在低压侧慢慢加压机断电,过一会风机也停。
 楼主| 发表于 2017-8-22 12:25:56 来自手机 | 显示全部楼层
我是定量加的,但加到五公斤左右,开机一会就压机断电。高压出管汤,低压0没有温度。两三分钟后又启动。
 楼主| 发表于 2017-8-22 12:27:33 来自手机 | 显示全部楼层
我考虑压机坏了,现在先换一下板子吧。
发表于 2017-8-22 12:34:13 | 显示全部楼层
扳子的问题
发表于 2017-8-22 12:36:02 | 显示全部楼层
施锦昌 发表于 2017-8-22 11:43
抽空加液我加过,加到0.4-0.5mp时压机能启动,大约一分钟左右,在压机升频时压机断电,此时的低压为0。坚信 ...

变频需要定量加
发表于 2017-8-22 12:47:04 | 显示全部楼层
加液到五个平衡压力再无法加注???
看来基础知识要加强,你这样加氟毫无意义。
看来只有定量加氟后,再检查其他的吧
发表于 2017-8-22 13:17:31 来自手机 | 显示全部楼层
是不是反复如此
 楼主| 发表于 2017-8-26 22:39:14 | 显示全部楼层
施锦昌 发表于 2017-8-22 12:25
我是定量加的,但加到五公斤左右,开机一会就压机断电。高压出管汤,低压0没有温度。两三分钟后又启动。

论坛里的各位师傅,空调修好了,是压缩机坏了,这个压缩机三相阻值平衡一点也没有误差,一开始根据高低压反映的情况,肯定是系统堵了,然而查换向阀,膨胀阀,止回阀等没发现堵的地方,于是就又怀疑主板有问题,电流保护系统有问题,买了一块主板,装上还是老毛病。没路可周走了,只有焊开压机高低压管子一看究竟了,固然焊开以后压机一启动就保护,用手堵住高压口稍微有点压力,至此断定压机有问题,仔细观察和查阅一些资料可能是储液管里面的过滤网堵了,买了一台新的,加热抽真空定量加液终于大功搞成,谢谢论坛里的各位朋友关心帮助,这台空调是一家人家嫌修理费太大,不要了卖给我的,一百八十元。