今天修了一台用13年1.2匹的空调,刚开始碰到外机发现漏电,马上关机关闸,发现电容有油,换了个电容后就没有漏电现象了,发现电流惊人,7.2A低压压力6kg,室外温度36,外机也刷过了,就是不明白这么大的电流还会停机吗?
发表于 2017-8-19 21:04:07 | 显示全部楼层
光知道7·2A电流,就不告知多大的空调,没有基准,哪来比较。
发表于 2017-8-19 21:08:27 | 显示全部楼层
你也不说机组是多大的!是220伏还是380伏的,就说7.2A电流大!你是让我们猜多大的机组吗?
我猜:既然你说7.2A电流惊人的大。那我就拆1.5匹以下的机组。不知道猜的是否对。
发表于 2017-8-19 21:09:23 | 显示全部楼层
建议放掉一点氟
发表于 2017-8-19 21:52:04 | 显示全部楼层
是2匹机吧。换的C匹配不,制冷正常就OK了
 楼主| 发表于 2017-8-19 22:18:30 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2017-8-19 21:04
光知道7·2A电流,就不告知多大的空调,没有基准,哪来比较。

空调是1.2匹的
 楼主| 发表于 2017-8-19 22:19:16 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-8-19 21:08
你也不说机组是多大的!是220伏还是380伏的,就说7.2A电流大!你是让我们猜多大的机组吗?
我猜:既然你说 ...

不好意思,漏打机子匹数了,是1.2匹的
发表于 2017-8-20 12:14:27 | 显示全部楼层

1,2 匹的空调电流7个多,肯定是不正常,压缩机负担太重,放掉些氟看看。
发表于 2017-8-20 15:12:20 来自手机 | 显示全部楼层
1.2匹机电流5.6左右,氟压要看环境温度,4.5-5.5之间,是氟多了电流上升!!!