电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1797|回复: 2

长虹3匹空调故障F8

[复制链接]
发表于 2017-8-18 21:05:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台长虹3匹空调上电开机正常,工作15分钟左右出现故障F8,F8属系统故障。经检查外风机电容  容量降低,换新电容后,上电试机正常。(原因是风机电容量低造成,外风机散热不好,致使外机管温因过热出现阻值变化,因此造成电脑报故障)

评分

参与人数 2威望 +4 收起 理由
哈,空调佬 + 2 实操出来的经验,就是理由。
陈记电行 + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2017-8-18 21:43:26 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2017-8-19 01:21:02 | 显示全部楼层
呵呵呵呵两字:给力。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 11:36 , Processed in 0.049806 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表