格力 hfd13wsm 机房空调移机

[复制链接]
发表于 2017-8-18 01:52:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
机房两台格力hfd13wsm要移机,加了8米铜管,电源线。最后接通信线,通信线用的是普通屏蔽线,中间断开处的屏蔽层没有接通,只接通四根信号线。开机后按主机提示操作,最后屏幕提示通信故障。想请教下,如果通信接线正确,屏蔽层不接通或是通信线接头没屏蔽好,产生干扰,会不会造成通信故障?(请大家原谅,我不是维修工,我是机房用户)
发表于 2017-8-18 02:10:35 来自手机 | 显示全部楼层
不会,除非潮湿环境太大了
发表于 2017-8-18 05:56:09 | 显示全部楼层
你找个师傅修吧。公司的设备,你自己搞,搞好了也没有多大功劳最多夸你一句完了。如果搞不好那就罪过大了。何必呢!人家看机房设备的能修,都说不能修。都到外面去找师傅修。现在那个维修师傅都很会做事的。你懂得。
发表于 2017-8-18 06:16:15 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-8-18 05:56
你找个师傅修吧。公司的设备,你自己搞,搞好了也没有多大功劳最多夸你一句完了。如果搞不好那就罪过大了。 ...

仁兄,这要是他自己家的机房呢?
发表于 2017-8-18 07:29:25 | 显示全部楼层
13925809766 发表于 2017-8-18 06:16
仁兄,这要是他自己家的机房呢?

有机房的单位都不是太小的单位。如果公司是他自己的。这么大的老板自己去修机组?这么小的事还要老板自己去亲自过问。自己还在论坛里注册并求助?
如果是家庭。你见过那个家庭有机房?一个机房小的造价也要百万以上。还要装精密空调?
 楼主| 发表于 2017-8-18 09:13:38 来自手机 | 显示全部楼层
是空调师傅换的,不是我。现在那个师傅那不知道问题在哪,我是发贴请教各位,看能不能找出原因