模块化风冷式冷水机组进水如何处理

[复制链接]
发表于 2017-8-17 20:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
南京天加模块冷水机组,型号:TCA201CH,板式换热器穿孔系统进水,第一次处理进水机组经验不足,网上补课压缩机可以不用换,但处理起来有一定难度,把水和冷冻油倒出来烘干再补加冷冻油不知行吗?还有气液分离器,氟系统干燥器,四通阀,热力膨胀阀等要换掉吗?系统可以用氮气吹干?有师傅处理过?谢谢给点建议小弟感激不尽!
发表于 2017-8-17 21:41:06 | 显示全部楼层
我在论坛里说过怎么处理。但是记不得在哪里了。你搜搜吧
发表于 2017-8-18 11:23:55 | 显示全部楼层
方法都可以,就是费时间,看你有耐心没,零件不用换,可以接一个小压缩机在系统,装个可拆卸过滤器,加点氟运行,不断更换硅胶,直到硅胶不变色为止。