三凌重工空调时能开机时不能开机

[复制链接]
发表于 2017-8-17 12:23:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接手一块三凌重工挂机电路板维修,据说时能开机,时不能开机;不能开机时可见电源灯亮,其它运行灯之类会忽亮忽灭(不是故障代码)。属于摘板维修,首先锁定故障范围应在开关电源部分。经检查,此电源只输出一路12V,另一路5Ⅴ由LM7805输出正常,但是12Ⅴ输出只有7.8V。用万用表电阻档在电路板上一阵检测,只有输出电压取样分压电阻R16(913:91K)变小,心中一阵窍喜:终于抓住了狐狸尾巴了!焊下检测,完全正常!一阵失望!仔细查看电路板,R16下面红胶一条细铜皮穿胶而过,罪魁祸首就是它了!铲胶,焊上913贴片,通电,12.08Ⅴ跃然表面!通知同行拿板装机。此后,杳无音信…上图
IMG_20170806_074014.jpg
IMG_20170808_183723.jpg
IMG_20170808_183625.jpg
发表于 2017-8-17 13:02:30 | 显示全部楼层
呵呵呵呵呵修黑电的兄弟每每看到双面板上的贴片,总是要提防着它下面的红线的,看来,咱们也得盯着点啊