电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2112|回复: 7

求大神支招,志高柜机空调,自动保护。

[复制链接]
发表于 2017-8-17 10:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  昨天接一3P220V志高柜机。开始的时候是运行一段时间E7报警,现在不稳定,有时候开机就能E7报警了。用表测量,压缩机运行电流7A左右。启动电容52.6UF。线路什么都检查过。均未发现异常。我就吧继电器控制供电线断掉。开机能运行(内外风扇正常)。但是2-3分钟,还是会E7报警。
          已经不知道往哪边下手了。求大神支招。急在线等
发表于 2017-8-17 11:16:32 | 显示全部楼层
不知道问题,瞎搞。先查系统
 楼主| 发表于 2017-8-17 11:21:38 | 显示全部楼层
中肯电器 发表于 2017-8-17 11:16
不知道问题,瞎搞。先查系统

就志高E7报警的原因太多了。我尝试排查了很多。但是依然找不到问题。求教。
发表于 2017-8-17 12:04:38 | 显示全部楼层
查室外机电路板过电流保护元件。
发表于 2017-8-17 12:58:28 | 显示全部楼层
先把内外机接线柱上4号线过电流反馈线与N短接开机试一下,如果E7消失说明内机正常,故障可能在外机板及其电源继电器等等,反之故障在内机。
发表于 2017-8-17 13:10:53 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2017-8-17 12:58
先把内外机接线柱上4号线过电流反馈线与N短接开机试一下,如果E7消失说明内机正常,故障可能在外机板及其电 ...

别乱来,最基本的,这台机是单冷的还是冷暖的你都还未知,是吧??
发表于 2017-8-17 13:23:15 | 显示全部楼层
外机板供电正不正常啊。重点查一下外机板
 楼主| 发表于 2017-8-19 01:43:48 | 显示全部楼层
邹子盈 发表于 2017-8-17 13:23
外机板供电正不正常啊。重点查一下外机板

外机供电也正常。在直接短接强启动压缩机的时候。压缩机电流一直在增加。从8开始。我测试到12A的时候。回气管压力开始回升了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 11:34 , Processed in 0.056606 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表