楼主: 北岳佳人

自己的老款志高壁挂空调突然制冷不好查不出问题,敬请师傅指导

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-17 12:44:20 来自手机 | 显示全部楼层
说的对,就是0.55MPA,外面温度34度,室温30度。
 楼主| 发表于 2017-8-17 12:46:40 来自手机 | 显示全部楼层
昨晚放了,现在效果不错,但是四通阀电磁阀线圈没有恢复,先顾制冷吧。
发表于 2017-8-17 12:57:07 来自手机 | 显示全部楼层
这个之前是好的,离家一段时间空调就压力高起来制冷剂显得多了,效果不好,制冷剂放了一点效果好了,制冷剂从哪里多出来的呢?难道是隔壁老王给你家加的制冷剂?多了
 楼主| 发表于 2017-8-17 19:21:19 来自手机 | 显示全部楼层
特立独行 发表于 2017-8-17 10:55
确定是5.5M?我觉得是0.55M。

就是0.55MPa,写错了,
 楼主| 发表于 2017-8-17 19:29:34 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-8-17 12:57
这个之前是好的,离家一段时间空调就压力高起来制冷剂显得多了,效果不好,制冷剂放了一点效果好了,制冷剂 ...

你说的也有道理,小孩放假之前我在家用的没有问题,但是出去办事离家后,小孩在家说空调不怎么凉,于是给电话联系空调师傅上门服务说加氟。结果出现以上故障。
发表于 2017-8-17 20:47:34 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈哈!被我瞎说猜中了。不过楼主也真是的,你话说半句,让我们各位大师猜谜语,不实诚
发表于 2017-8-17 20:59:03 | 显示全部楼层
这种故障,若没加过氟真的想不通