电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2575|回复: 9

海信三P变频空调跳闸,,,这个问题有点罕见

[复制链接]
发表于 2017-8-13 18:18:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调关机状态下不跳,开机状态下不跳,(制冷工况都正常,温度到了停机也正常)等到顾客下班关机后10分钟左右跳闸。刚开始听顾客这样说还觉得不可能,去检查过以后确实是,试了4次,把店里的其他电器都去掉,单试空调还是。检查室内外机没有发现不对的地方。各位前辈有遇见这样的问题吗?求指教
发表于 2017-8-13 18:41:35 来自手机 | 显示全部楼层
没听说过这样的情况,
发表于 2017-8-13 18:43:19 来自手机 | 显示全部楼层
前两天看到一个贴子是关机后跳闸,原因是换了一个继电器性能不良,这会不会也是继电器的问题呢
发表于 2017-8-13 19:30:35 | 显示全部楼层
这空调也知道顾客下班了,所以10钟左右跳闸,准备明天再开。
发表于 2017-8-13 19:41:06 | 显示全部楼层
漏电跳还是过载跳?
 楼主| 发表于 2017-8-13 20:26:22 来自手机 | 显示全部楼层
午夜情怀 发表于 2017-8-13 19:41
漏电跳还是过载跳?

遥控器关机后跳闸。
发表于 2017-8-13 20:48:36 | 显示全部楼层
我觉得你应该检查一下滤波部分,明显的脉冲干扰到了
发表于 2017-8-13 21:32:51 | 显示全部楼层
关机下班前用钳形电流表测电流和电压变化情况,一定会发现原因所在。
发表于 2017-8-13 22:11:32 | 显示全部楼层
烽火i 发表于 2017-8-13 20:26
遥控器关机后跳闸。

漏电开关跳  还是断路器跳   这个你不知道?
发表于 2017-8-14 12:07:51 | 显示全部楼层
有些空调关机后会干燥内机的蒸发器,前几分钟是吹自然风,10分钟以后开始制热。我家的3p美的空调就是这样的,你的这台空调是不是也是这样,可以考虑制热会不会跳闸。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 07:47 , Processed in 0.059048 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表