发表于 2017-8-14 01:31:12 来自手机 | 显示全部楼层
好运来电器 发表于 2017-8-13 12:17
1匹4—5A,1.5匹6―6.5A,2匹7―8A,2.5匹10―10.5A,3匹12―13A。
制冷时。

老大那有这么高电流,26机大一匹才3.4A,  35机的大一匹半电流4.5--4.7左右。
发表于 2017-8-14 10:52:12 | 显示全部楼层
在维修中应当注意积累空调正常工作时的参数:在市电电压基本正常(200-230)多记录几台功率相同的实测电流,心中就有数了。反过来用钳表测一台正常工作空调的电流后,也可以判断它的工率大约是多少?
注意:W总=U*I(伏安)
  W有=U*I*功率因数(瓦)
一般总功率(又称视在功率)通常是VA作单位的,有功功率一般是用W作单位的,有人不注意总功率和有功功率的区别,直接用第一个公式计算电流是非常错误的哈!
 楼主| 发表于 2017-8-14 15:51:22 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2017-8-14 10:52
在维修中应当注意积累空调正常工作时的参数:在市电电压基本正常(200-230)多记录几台功率相同的实测电流 ...

谢谢你回复
 楼主| 发表于 2017-8-14 15:51:34 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2017-8-14 10:52
在维修中应当注意积累空调正常工作时的参数:在市电电压基本正常(200-230)多记录几台功率相同的实测电流 ...

谢谢你回复
 楼主| 发表于 2017-8-19 06:48:22 | 显示全部楼层
ctxnuoya 发表于 2017-8-13 18:39
功率除380在除1.732

1.732是系数吗?
发表于 2017-8-19 15:28:36 | 显示全部楼层

cosφ√3UI=W
功率因数0.8左右。
发表于 2017-8-19 15:28:54 | 显示全部楼层

cosφ√3UI=W
功率因数0.8左右。
发表于 2017-8-19 16:47:52 来自手机 | 显示全部楼层
好运来电器 发表于 2017-8-13 12:17
1匹4—5A,1.5匹6―6.5A,2匹7―8A,2.5匹10―10.5A,3匹12―13A。
制冷时。

那就好,最几天卡了个美的正常机子(1.5p)才4.1A,照你这会玩不下去
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 11:47 , Processed in 0.049822 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表