电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: 上海电子

空调粗管结箱怎么回事?

[复制链接]
发表于 2017-8-13 12:05:00 | 显示全部楼层
我觉得你们说的都有道理。
发表于 2017-8-13 17:16:53 | 显示全部楼层
看看楼主解决好了木有。
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:18:20 来自手机 | 显示全部楼层
没有修好,内机阴面干净内风机风不是很大但过的去,来了三拨人没有修好
发表于 2017-8-14 13:18:43 | 显示全部楼层
缺氟也会结箱。。先检查氟够不够
发表于 2017-8-14 16:35:43 | 显示全部楼层
不是修不好,而是不愿意搞
发表于 2017-8-14 16:45:32 来自手机 | 显示全部楼层
今天碰到台,可能压机高压建立不起来(老化),换了毛管也不行,连管也换了。
 楼主| 发表于 2017-8-14 23:06:56 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-1-9 16:59 编辑

有可能是压缩机坏了
看了周工的贴  就没有考虑加点制冷剂       害的机器报废换新
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 07:53 , Processed in 0.046695 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表