电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4654|回复: 3

变频空调几年后外机噪音大

[复制链接]
发表于 2017-8-8 09:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天一客户报修说家里的变频空调外机噪音大(今年才出现的),上门查看,噪音果然很大,但是制冷效果一切正常,格力35的变频机,2003年出厂的,拆壳检查压缩机机脚螺丝和风扇螺丝都未见松动,不知道是否与当年安装师傅未抽真空有关,如果重新抽真空加氟不知道会不会有改善。麻烦大家给点意见。。。。
发表于 2017-8-8 10:51:19 | 显示全部楼层
排除下外机噪音来源再做处理,比如铁皮共震或是压机机脚松点或是外机内进入异物引起噪音等等
发表于 2017-8-8 11:02:20 | 显示全部楼层
是机器里面的管道震动还是压缩机的啸叫声,如果是管道或者外壳震动都能解决,如果是压缩机的啸叫声那就算重新抽真空加氟也没法解决的,
发表于 2017-8-8 20:09:19 | 显示全部楼层
检查更换外机风扇电机轴承,该机是2003年出厂的,至今已有10多年了,有可能是轴承磨损大了,造成风叶抖动而噪声过大。本人家的一台大一匹科龙空调,使用五六年后就出现该故障,更换轴承后外机声音正常。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 03:30 , Processed in 0.048748 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表