奇了怪的5匹天花机室外风机一会上面的不转,下面的转,一会下面的不转,上面的转!...

[复制链接]
发表于 2017-8-7 18:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一台新科5匹天花机老是高压保护,观察室外机发现,室外两个风机上面的不转,下面的转,以为上面的风扇电机坏了,没过多久报高压故障,过了3分钟后室外机重新启动,这会是下面的不转,上面的转!大概运行了3分钟后,报高压保护。奇了怪哦,再观察一边,这次是外机一启动,两个风机一起转了,正常了,大概运行10分钟后,有一个风机突然不转了,没过多久就报高压保护了,空调一直如此循环下去!请大师指点这是哪里出了问题啊??第一次碰到这样奇怪的故障!
发表于 2017-8-7 18:27:42 来自手机 | 显示全部楼层
测两风扇供电不就知道?这还用问吗?
发表于 2017-8-7 18:36:45 来自手机 | 显示全部楼层
先看外风机是否双速的,
 楼主| 发表于 2017-8-7 18:39:43 | 显示全部楼层
lukking 发表于 2017-8-7 18:36
先看外风机是否双速的,

不是,单级的,两根电容线,一根火线一根零线,一根地线的。

 楼主| 发表于 2017-8-7 18:45:51 | 显示全部楼层
梦轩 发表于 2017-8-7 18:27
测两风扇供电不就知道?这还用问吗?

这种情况下,不用怀疑电机是坏的,就是疑问这风机供电怎么会一会上面的,一会下面的,有时是两个一起供电的
发表于 2017-8-7 23:09:27 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题其实很简单
发表于 2017-8-7 23:26:16 | 显示全部楼层
yunli889900 发表于 2017-8-7 18:45
这种情况下,不用怀疑电机是坏的,就是疑问这风机供电怎么会一会上面的,一会下面的,有时是两个一起供电 ...

想知道的是,楼主你是凭什么,说是电机是坏的呢?
结合下外机的电控图及外控板,分析下上、下电机的工作条件,在什么情况下是上转下不转或下转上不转或上下齐转。
如果弄清楚了,你就不会奇了怪啦。
发表于 2017-8-8 07:14:20 | 显示全部楼层
外机不散热了  肯定保护
发表于 2017-8-8 08:05:54 | 显示全部楼层
风扇是受压力控制的。查控制部分,外机管温。或外机板坏。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 02:42 , Processed in 0.076437 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表