电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1938|回复: 9

格力变频柜机不制冷

[复制链接]
发表于 2017-8-7 09:34:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天修理一台格力变频柜机,说空调不制冷,去了后把空调设定成定频后,压力电流3.4A,名牌上标的是7.1A。开机后液管结霜,30分钟左右又化了。没带压力表,所以没有压力数据。这种情况是缺氟吗?空调上个月移过机。
发表于 2017-8-7 10:32:41 | 显示全部楼层
也许缺氟保护了
发表于 2017-8-7 10:35:54 来自手机 | 显示全部楼层
先测压力再说好吧
发表于 2017-8-7 15:50:52 | 显示全部楼层
把测量数值报出来再说啊,直接说故障现象大家伙不好猜;
 楼主| 发表于 2017-8-7 18:39:45 来自手机 | 显示全部楼层
我爱家电维修LYX 发表于 2017-8-7 15:50
把测量数值报出来再说啊,直接说故障现象大家伙不好猜;

你好师傅!外机电流4点多,压力1.5,这种现象是缺氟吗?
 楼主| 发表于 2017-8-7 18:43:31 来自手机 | 显示全部楼层
我爱家电维修LYX 发表于 2017-8-7 15:50
把测量数值报出来再说啊,直接说故障现象大家伙不好猜;

测量高压12,                       
 楼主| 发表于 2017-8-7 18:45:48 来自手机 | 显示全部楼层
上面说错了,是平衡压13      
 楼主| 发表于 2017-8-7 18:58:28 来自手机 | 显示全部楼层
有在线的师傅吗?帮忙判定下,急用
发表于 2017-8-7 19:11:20 | 显示全部楼层
还是找师傅修吧,这个要抽空定量加的。
 楼主| 发表于 2017-8-7 22:52:33 来自手机 | 显示全部楼层
棉兴 发表于 2017-8-7 19:11
还是找师傅修吧,这个要抽空定量加的。

修好了师傅,由于当是没有回复的,抱着试试的心态给空调抽空定量加氟,开机试机效果很好。开机20分钟左右出风口温度达到4℃
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 02:42 , Processed in 0.059232 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表