电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1245|回复: 6

可有高手帮助解惑

[复制链接]
发表于 2017-8-6 23:27:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
不知道大家维修有没有遇到过风管机加管30+的,头两年用蛮好,最近就出现过载保护,夹上电流表,的确是电流大了,放氟放到名牌上标注的运行电流,细管粗管均微凉,内机出风出风感觉是凉的,房间温度始终降不下来,外机出风也不热,低压压力0.4。只要加氟电流就上涨。没办法怀疑有堵的情况,毛细管,内外机的滤网都拆开清洗一遍,还原抽真空半天加氟r22.结果情况还是没有改变。好吧,没招了要客户先用着看吧,大概三小时后压机高温保护了。最近遇到一台格力35的风管机也是加了二十几米长的管用了三年了,出现情况,一道中午就罢工了。昨天又接了一个两匹的,也是以上情况,各种解释,客户就是一句我以前用的好好的,今天遇到六台美的140的风管机,加管40+,也是中午动不动就集体保护了。去年装的,去年用了一年什么问题都没有,今年就出问题了,求各位大神,大师指点迷津。跪谢!
发表于 2017-8-6 23:31:51 来自手机 | 显示全部楼层
外机拆开清洗
发表于 2017-8-6 23:32:54 来自手机 | 显示全部楼层
应该和今年天气有关系,外机散热不好或者室外温度过高,导致外机热保护
发表于 2017-8-6 23:51:21 | 显示全部楼层
外机压机加装个定时器。工作二十分钟休息十分钟
然后他房间虽然打不下来但是也不热
其他没得哪样办法的
发表于 2017-8-7 06:47:57 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的生意真是让人羡慕!
发表于 2017-8-7 07:35:32 来自手机 | 显示全部楼层
管路那么长,冷量都在长长的管路上耗掉了,加上过滤器、毛细管有微堵,肯定就不凉了,在维修时注意毛细管不能按平时使用的参数进行更换。
发表于 2017-8-7 09:12:45 来自手机 | 显示全部楼层
板凳说的也对 今年夏天最热的时候我接的单位说空调都坏了 我到那一看全保护了 没办法只能降温先用着 天气不太热就没事
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 01:48 , Processed in 0.052392 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表