电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3553|回复: 7

5p风管机定频R410制冷剂 内机节流器 怎样加氟

[复制链接]
发表于 2017-8-6 16:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
5P风管机    定频R410制冷剂    节流装置在内机  三相电流不一样怎样参考  怎样加氟   
发表于 2017-8-6 17:22:17 来自手机 | 显示全部楼层
抽真空后定量加
 楼主| 发表于 2017-8-6 17:37:10 | 显示全部楼层
无法定量加氟    管路不知道多长
发表于 2017-8-6 17:45:46 来自手机 | 显示全部楼层
定量加后  追加0.5kg  看效果
发表于 2017-8-9 15:49:54 | 显示全部楼层
难搞的中央空调
 楼主| 发表于 2017-8-11 13:03:34 来自手机 | 显示全部楼层
大师呢 咋没得大师解答
发表于 2017-8-11 20:28:58 | 显示全部楼层
在低压焊接个工艺口
发表于 2017-8-11 20:36:56 | 显示全部楼层
理论上5米以外每加长1米得补加20g左右
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 05:50 , Processed in 0.054927 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表