格力福瑞机型老是报E1(高压保护)

[复制链接]
发表于 2017-8-6 11:31:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各项都检查过,氟利昂运行状态下压力12bar,停机状态下32bar,高压开关阻值正常,各个感温探头阻值也对,电磁膨胀阀阻值也对,开机一会老是报高压保护,麻烦各位师傅指点谢谢
发表于 2017-8-6 12:06:55 来自手机 | 显示全部楼层
系统里有空气吗
 楼主| 发表于 2017-8-6 13:28:35 来自手机 | 显示全部楼层
夜…独醉 发表于 2017-8-6 12:06
系统里有空气吗

没有,放点我有重抽过的真空
发表于 2017-8-6 13:31:42 来自手机 | 显示全部楼层
除了电子膨胀阀换回哪里有故障?
 楼主| 发表于 2017-8-6 14:07:46 来自手机 | 显示全部楼层
用户名三到五位 发表于 2017-8-6 13:31
除了电子膨胀阀换回哪里有故障?

你是说气管液管有问题吗?
发表于 2017-8-6 14:28:43 | 显示全部楼层
系统高压保护故障原因:冷媒过量、环境温度过高,高压开关损坏。
发表于 2017-8-6 22:53:00 来自手机 | 显示全部楼层
散热好不好,链接管有没有憋,如果以上都没有,请用一瓶氮气吹,抽空加制冷剂,