电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 13311|回复: 6

变频空调 R32冷媒注入压力多少为宜?

[复制链接]
发表于 2017-8-1 11:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天帮别人移机 走到一看 使用的是R32冷媒,傻眼了,自己没有这种冷媒哟!大姑娘出嫁 头一回呀!既然到了还是移机,按照410的步骤来吧,安装完毕,抽完真空,心想自己又没有这种冷媒,直接打开高低压阀门开机运行,客户问 氟够不够呀!这时我说 新机子不会少的够的,抱着试试的态度去摸一下外机高压阀已结霜,回来网上百度一下,有同行说 是这样的 要结霜才对的,新型冷媒第一次接触 易燃易爆 网上说的有点太吓人了,前辈们给个说法,高压阀结霜是对的吗?万一客户要求加 注入量多少为宜?谢谢!
发表于 2017-8-1 11:13:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-8-1 11:33:58 | 显示全部楼层
放掉抽真空,按标注量称重加。R32易燃易爆,一定小心。
发表于 2017-8-1 11:53:35 | 显示全部楼层
易燃易爆 网上说的有点太吓人了。
发表于 2017-8-1 12:02:04 | 显示全部楼层
没有说的那么可怕,照样加到低压管结露就差不多
 楼主| 发表于 2017-8-1 12:09:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 轩轩电脑 于 2017-8-1 12:11 编辑
未雨稠缪 发表于 2017-8-1 12:02
没有说的那么可怕,照样加到低压管结露就差不多


我觉得不应该是缺氟就应该 全部放点 抽真空 再加吧 如同我们用的 电子打火机的 气!都知道是易燃易爆的,天天把打火机装在口袋,那不是经常出人命了!爆炸有一点的要素的。 谢谢前辈们的指点 我会尽量小心的!
发表于 2017-8-1 16:25:18 来自手机 | 显示全部楼层
我没有真空泵,不管是410还是32我都是自排空,就排那么一点雪种,能有多大影响嘛,当然了,先把大管的顶针顶开,再开小管,这样排得干净。把温度调到最低,加压力到8到9公斤,。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 20:51 , Processed in 0.054143 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表