空调两个问题求助。

[复制链接]
发表于 2017-7-31 22:40:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金币
1,为何新空调,制冷液加到0.4mp,蒸发器全部制冷均匀,而有些老空调,制冷液加到0.5mp或者0.6,最底下靠近出风口的那部分蒸发器完全就没冷,那部分蒸发器根本就没参与到制冷,导致制冷效果不好,这是什么原因。
2,如何判断四通阀串气,今修一空调制冷效果极差,?压力正常,风机散热正常,内风机出风口风量正常,估计是四通阀串气,求助判断四通阀串气的依据,我新手,最好说清楚点,谢谢大家辣!

发表于 2017-7-31 23:11:17 来自手机 | 显示全部楼层
老机子,压机多少有点磨损,室内外机脏
发表于 2017-8-1 05:58:01 来自手机 | 显示全部楼层
1压机效率降低,系统脏堵。2压机工作时,摸四通阀管子,2根冷2根烫手是正常的,否则串气了。
发表于 2017-8-1 06:15:02 来自手机 | 显示全部楼层
新空调不管是冷凝器还是蔬发器都干干净净,散热很好,压缩机效率也不错,效果不好都不行啊!旧空调就正好反之,还有特别是有的反复移机,加氟时也没那么严格遵守要求,你说能搞出好效果吗?四通阀串气就像楼上板凳说的啰,这样很简便。
发表于 2017-8-1 07:14:07 | 显示全部楼层
换向阀窜气往往会有很大的响声,并压缩机电流不会变小。
发表于 2017-8-1 07:37:09 | 显示全部楼层
1:年轻人的血压和老年人的血压可能一样吗?
2:四通阀串气都有发出异常气流声,同时3跟管子温度差异不大。
发表于 2017-8-1 08:03:45 来自手机 | 显示全部楼层
空调氟的多少不是单靠压力耒衡量的。
发表于 2017-8-1 08:47:16 | 显示全部楼层
四通阀串气了,会造成高低压差小,甚至无压差