格力5匹空调开机制冷正常。。制冷20分钟左右外机保护显示 E4查格力代码。E4是排气管温度过高。观看外机馋不忍睹。(由于最近政府全面把楼道全面包装。外墙全加石子漆)刮掉散热片的脏东西工作了。一段时间制冷还可以。回去睡觉了。过个2小时过来喵喵看。夏天太忙了催了就好才过来看。所以来论坛看看E4漏佛。什么的还有谁碰过这样问题
 楼主| 发表于 2017-7-29 13:26:39 来自手机 | 显示全部楼层
还是出现E4
发表于 2017-7-30 10:19:00 | 显示全部楼层
排气管子上面有个温度传感器60K,常温下应该是48K左右,还有 你应该挂上表看看高低压各是多少!
发表于 2017-7-30 10:19:43 | 显示全部楼层
还有风机电容
发表于 2017-7-30 11:36:46 来自手机 | 显示全部楼层
E4出现的久了,就会变E1了