新科空调开机10分钟外机停机,显示E4

[复制链接]
发表于 2017-7-29 11:31:31 来自手机 | 显示全部楼层
你那个压力是多大看不清,410的氟这个气温下低压压力至少在8.5以上。
发表于 2017-7-29 11:31:59 来自手机 | 显示全部楼层
外机干不干净啊?
 楼主| 发表于 2017-7-29 12:08:02 | 显示全部楼层
外机很干净,低压工作压力是0.9。
发表于 2017-7-29 12:35:57 来自手机 | 显示全部楼层
是不是四通阀串气啊!有没有检查呢!E4应该是压缩机过热保护,串气会给压缩机带来很大的热量,时间长了会出现卡缸,
 楼主| 发表于 2017-8-1 15:10:50 | 显示全部楼层
大师们出来指点下啊。或者是不是提供的信息太少啊?还要什么些数据?
发表于 2017-8-6 16:09:26 | 显示全部楼层
我的扬子空调出现E4 结果是室外机的电容坏了 换后正常