真心请教,三相四线电力线缆如何接线

[复制链接]
发表于 2017-7-27 21:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
200米35平方地埋电缆架空铺设,照明小于10千瓦,动力小于20千瓦。使用铜铝过度端子(国产普通端子)时,需要在铝管注满导电膏吗?端子与空开连接处要涂抹导电膏吗?电缆两端留出维修余量要做缓冲吗?U型还是O型或者有其它更好的方法吗?
发表于 2017-7-27 23:17:14 来自手机 | 显示全部楼层
功率不大可以不用导电膏,用o型的压接面积大。
发表于 2017-7-28 09:30:05 来自手机 | 显示全部楼层
说真的导电膏没鸟用,刚开始效果很好,两三年后就不行了,发热严重。有条件用好的螺丝及喇叭型垫片,十年没问题
发表于 2017-7-28 11:25:12 | 显示全部楼层
35平方的电缆已经有铜铝过渡头了还要用导电膏真心话那导电膏真不是好东西只要压线钳子压接就ok了不放心建议你用25方的压线模至于留多少余量你自己看着办反正现在的铜铝废品收购价也不高留长一点也不错等待铜价高了以后再处理最好
 楼主| 发表于 2017-7-28 15:00:45 | 显示全部楼层
tan01255 发表于 2017-7-28 09:30
说真的导电膏没鸟用,刚开始效果很好,两三年后就不行了,发热严重。有条件用好的螺丝及喇叭型垫片,十年没 ...

好的,谢谢!