查看: 1263|回复: 5

求教:海信KFR26GW/27zBp外机工作1分钟就停机

[复制链接]
发表于 2017-7-27 14:40:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
故障代码显示36,开机外机工作1分钟左右,内机继电器跳停,但是内机还在工作,信号线与N线直流电压为19-27之间跳动。外机主板,功率版,硅整流,去年8月刚换
发表于 2017-7-27 14:53:52 来自手机 | 显示全部楼层
通讯异常,更换通讯线,或换主板
 楼主| 发表于 2017-7-27 15:16:56 来自手机 | 显示全部楼层
外机主板才换一年没到,难道是内机板?
发表于 2017-7-27 15:29:09 来自手机 | 显示全部楼层
你是用户吧    还是外板  旧板在呀 把旧板换上
发表于 2017-7-27 15:32:37 | 显示全部楼层
检查一下传感器。
发表于 2017-7-27 16:04:56 | 显示全部楼层
看样是·压缩机有问题。