楼主: 恒胜家电

格力福满园紧急求助

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-7-27 23:37:33 来自手机 | 显示全部楼层
xiaomulin 发表于 2017-7-27 20:39
此机是全直流变频空调吗?是全直流的都有电子膨胀阀,建议重点膨胀阀及线圈,关机再开机膨胀阀会复位,听下 ...

此机注明为直流变频,但不是电子膨胀阀,是用的毛细管
发表于 2017-7-27 23:39:21 来自手机 | 显示全部楼层
你看看三相电流是否平衡吧,在看看高压压力
发表于 2017-7-27 23:51:52 | 显示全部楼层
我的意思是想修好,让你朋友弄回H5先
发表于 2017-7-28 00:28:47 来自手机 | 显示全部楼层
交频有板也不好修。
发表于 2017-7-28 15:20:27 | 显示全部楼层
yaqingld 发表于 2017-7-27 16:08
板子还是没换对。压缩机一般不会有事,何况你还换过了呢!我说下我的回收的一台格力凯迪斯,维修发现15V短 ...

我这个机器今天修复了,前前后后换了三块板子才换对,真MD不负责任。
发表于 2017-7-28 15:31:59 | 显示全部楼层
终于修成正果,