求助三菱空调不制冷

[复制链接]
发表于 2017-7-24 20:32:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
该机用户讲不制冷,到现场看遥控在制热模式,调到制冷正常清新过滤网,测压力为6公斤正常,制冷也正常,第二天又讲不制冷,开机内外机正常工作,测电流为1.89a左右,测压力为负压,加了制冷剂还是负压,停机压力为12公斤,该机第一维修用了6年左右,难道是堵了吗求高手指导
发表于 2017-7-24 20:43:42 | 显示全部楼层
1,停机压力为12公斤,冷媒量正常,那就是堵塞、堵死。
2,试机,负压时锁住低压截止阀,松高压连接管纳子。如果有冷媒外泄,判断内机堵;如果打开也没冷媒气 出,判断外机堵。
3,内机堵,一般是装新机或移机,造成连接管折扁或焊堵。
4,外机堵,一般在毛细管、过滤器、膨胀阀。
发表于 2017-7-24 20:48:47 | 显示全部楼层
查一下,看是管子漏了不
发表于 2017-7-24 21:05:13 | 显示全部楼层
停机压力12公斤,不能说明氟的量正常,而电流小有可能漏氟了,也有可能系统堵了。你可以尝试加氟,如果能在低压侧起压就不是堵。
发表于 2017-7-24 22:57:25 | 显示全部楼层
你这个压力表指示为负压,毛细管,或者单向阀堵了,

不管是内机还是外机,制冷管道进入后 都是一分4路或者分为2路 ,不可能 2路或者4路同时堵,所以只能是毛细管和单向阀 你这个压力表指示为负压,
发表于 2017-7-24 22:57:34 | 显示全部楼层
你这个压力表指示为负压,毛细管,或者单向阀堵了,

不管是内机还是外机,制冷管道进入后 都是一分4路或者分为2路 ,不可能 2路或者4路同时堵,所以只能是毛细管和单向阀 你这个压力表指示为负压,
发表于 2017-7-24 22:57:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2017-7-24 23:01 编辑

你这个压力表指示为负压,毛细管,或者单向阀堵了,

不管是内机还是外机,制冷剂进入制冷管道后 都是一分4路或者分为2路 ,不可能 2路或者4路同时堵,所以只能是毛细管和单向阀 你这个压力表指示为负压,
发表于 2017-7-27 07:19:02 | 显示全部楼层
可能是换向阀堵了
发表于 2017-7-27 10:31:24 来自手机 | 显示全部楼层
负压的话堵的可能性大
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 16:26 , Processed in 0.057435 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表