电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: 金鑫离合器

格力1.5挂机制冷效果不理想

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-7-24 20:21:25 来自手机 | 显示全部楼层
HUANGJIAxIANG 发表于 2017-7-24 20:16
这种现象,看露水、测压力、测电流都没用。摸温最有效。摸小管、蒸发器、大管,比较温差,分析故障点 ...

大小管温差有明显,不过细管也凉凉的
发表于 2017-7-24 20:33:00 | 显示全部楼层
金鑫离合器 发表于 2017-7-24 19:53
问了,移机是没加氟,其实也不算移机,这空调也是一个熟人的,门市装修,拆下空调后等了几天,门市装修好 ...

假设其它正常,5.6的压力确实高。先放氟到压力4.5看看吧,逐步排查。
发表于 2017-7-24 20:33:33 | 显示全部楼层
金鑫离合器 发表于 2017-7-24 20:21
大小管温差有明显,不过细管也凉凉的

蒸发器呢?上、下部分。
 楼主| 发表于 2017-7-24 20:38:15 来自手机 | 显示全部楼层
HUANGJIAxIANG 发表于 2017-7-24 20:33
蒸发器呢?上、下部分。

蒸发器都结露,手一摸都是湿的,
 楼主| 发表于 2017-7-24 20:40:51 来自手机 | 显示全部楼层
hd0913 发表于 2017-7-24 20:33
假设其它正常,5.6的压力确实高。先放氟到压力4.5看看吧,逐步排查。

温度36到37度,放氟能到4.5压力?
发表于 2017-7-24 20:45:48 | 显示全部楼层
金鑫离合器 发表于 2017-7-24 20:40
温度36到37度,放氟能到4.5压力?

内外机相通,环温有抵消。
发表于 2017-7-24 20:56:55 | 显示全部楼层
金鑫离合器 发表于 2017-7-24 20:40
温度36到37度,放氟能到4.5压力?

你这情况可以按标准工况考虑。标准压力蒸发器5度,4.5压力蒸发器3—4度。
 楼主| 发表于 2017-7-24 22:00:32 来自手机 | 显示全部楼层
hd0913 发表于 2017-7-24 20:56
你这情况可以按标准工况考虑。标准压力蒸发器5度,4.5压力蒸发器3—4度。

谢了,明天再去看看,他这挂机5点多的电流正常吗?电流和压力偏高有几个原因,前提是没加过氟,难道移机会导致氟压力变高?应该不会啊
发表于 2017-7-24 22:04:26 | 显示全部楼层
金鑫离合器 发表于 2017-7-24 22:00
谢了,明天再去看看,他这挂机5点多的电流正常吗?电流和压力偏高有几个原因,前提是没加过氟,难道移机 ...

工作电流是正常的。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 14:53 , Processed in 0.053210 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表