查看: 1498|回复: 6

美的风冷热泵摸快机组求解答

[复制链接]
发表于 2017-7-24 12:46:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
因为发现不出问题,每次我维修重新打电就可以开机,正常工作,我想知道是什么原因,好几次这样子,不显示代码,每次重新打电就好了,求解答!
发表于 2017-7-24 13:28:02 来自手机 | 显示全部楼层
不懂啥意思好象迷语
发表于 2017-7-24 16:38:51 | 显示全部楼层
能说的再明确一点吗?

发表于 2017-7-24 17:18:38 | 显示全部楼层
主机死机了,这种问题一般是内机板电源问题或者是主板CPU问题,或者晶振不良
发表于 2017-8-9 15:54:26 | 显示全部楼层
路路同 发表于 2017-7-24 13:28
不懂啥意思好象迷语

他说的就是死机了,然后重新上电之后就又好了
发表于 2017-8-9 15:54:46 | 显示全部楼层
电源是不是有问题
发表于 2017-8-9 16:28:57 来自手机 | 显示全部楼层
来学习了谢谢分享