请师傅说看过来是否毛细管微堵导致热保的

[复制链接]
发表于 2017-7-23 19:11:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨我和师傅去个工厂修十匹的风口机,高压偏高,低压偏低。压机运行上十分钟就温度非常高热保护跳闸,过段时间冷下来又启动,这个机了的工作环境比较差,环境温度38-40度,粉尘多,外机我们清洗了,毛细管烧过,管道系统用氮气冲了十几分钟,定量加氟的,电容什么没坏的,外机风扇正常风大很热,还需要检查些什么,要拆毛细管疏通吗?请大家发表下看法,谢谢!
发表于 2017-7-23 19:34:15 | 显示全部楼层
你那么高的温度,你叫他怎么用风扇降温,最好的方法是,用水龙头接一个自来水的管道至冷凝器上门,不要把电路给进水了就行,保证不热保护的。一般普通空调的最高工作温度是42度以下,高了就不会工作了
 楼主| 发表于 2017-7-23 19:46:45 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢回复,再问下,高压偏高,低压偏低是怎么回事呢
发表于 2017-7-23 20:55:52 来自手机 | 显示全部楼层
散热不好和堵容易分,用水淋下冷凝器就原型毕露了
发表于 2017-7-23 22:44:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 朱一名 于 2017-7-23 22:52 编辑
ktse 发表于 2017-7-23 19:46
谢谢回复,再问下,高压偏高,低压偏低是怎么回事呢


制冷剂缺少或毛细管堵塞。毛细管最好是拆下来用火烧,在用制冷剂吹吹在上机。但是单向阀不可用火烧,单向阀内部是聚乙烯的,一烧就坏的,只能烧毛细管。你说的那个环境温度也太差了,制冷效果不会多好,但他不是低压低的原因。
发表于 2017-7-23 23:06:13 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-7-23 23:18:44 来自手机 | 显示全部楼层
明天再去厂里看,先淋水试机看工作状态怎么样,如果还热保就排除散热问题,再想办法治堵
发表于 2017-7-23 23:46:11 | 显示全部楼层
你俩师徒都搞了这么多了,空调机应该要OK了。但估计应该还是外机太脏了,散热欠佳引起的可能性较大。
发表于 2017-7-23 23:58:53 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管烧没用,必须换才能出效果!
 楼主| 发表于 2017-7-24 22:05:34 来自手机 | 显示全部楼层
机子可以用了,其实上次已经修好了,只是环境温度太高机子没法正常工作
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 14:52 , Processed in 0.058941 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表