电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 7255|回复: 8

海信KFR-26G/11BP空调疑难故障求援

[复制链接]
发表于 2017-7-23 12:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   一台海信空调KFR-26G/11BP,遥控开机,电源灯亮,运行灯不亮,室外机风机不转,不制冷,但有时又能启动 ,只是碰巧。经查看,发现开机能明显能听到主继电器启动声,但一分钟左右即断开,拔掉电源重插,反复几次启动了,工作半个多小时,自动停机,自动启动,制冷效果明显,一切正常,主人很满意,以为是哪儿接触不好,就收活了。但没想到,第二天又大电话说还是不能启动,赶紧又去,现象和前面一样而且不启动了,拆机检查,300V,12V,5V正常,通信电压24V有,CPU室内环温,管温,过零,检测输入点,主继电器输出点等,都没发现问题,几番周折,拜托高手指教!
发表于 2017-7-23 12:22:46 来自手机 | 显示全部楼层
加根信号线试试
发表于 2017-7-23 13:23:49 来自手机 | 显示全部楼层
重新换线试试
发表于 2017-7-23 13:26:03 来自手机 | 显示全部楼层
修好了,分享一下问题
发表于 2017-7-23 13:37:28 | 显示全部楼层
内外机连接线换了试试
发表于 2017-7-23 15:53:46 | 显示全部楼层
先调出故障代码
发表于 2017-7-23 15:57:01 来自手机 | 显示全部楼层
外机的光藕换新的试试
发表于 2017-7-29 00:58:19 | 显示全部楼层
启动电容都检查一下,应该是它的问题。
发表于 2017-7-29 17:41:31 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 18:49 , Processed in 0.057987 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表