美的3P出口挂机

[复制链接]
发表于 2017-7-22 15:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 种田的人 于 2017-7-22 15:25 编辑

美的3P出口挂机.开机制冷4分钟压机,外风机自动停机。等几分钟又自动开机.反复这样。外机没有管温,高压,低压保护器。内机感温。管温都换过了。R410A。不缺氟。
微信图片_20170722151926.jpg
微信图片_20170722152455.jpg
微信图片_20170722152500.jpg
1.jpg
发表于 2017-7-22 15:32:44 | 显示全部楼层
外机都停,内机停吗?外机停时电流多少?是否是过流保护?如果内机也停,是否是设置问题,如-是否是制冷状态(如果是除湿有可能这样),设置温度?等其它设置问题。内机管温确定没问题??
 楼主| 发表于 2017-7-22 15:37:01 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-7-22 15:32
外机都停,内机停吗?外机停时电流多少?是否是过流保护?如果内机也停,是否是设置问题,如-是否是制冷状 ...

内机一直都不停机。内机感温。和管温都差不多8K。引脚松动。我也加焊了。感温和管温全换新的
 楼主| 发表于 2017-7-22 15:38:10 | 显示全部楼层
种田的人 发表于 2017-7-22 15:37
内机一直都不停机。内机感温。和管温都差不多8K。引脚松动。我也加焊了。感温和管温全换新的

外压机和外风机停电。电流0。33A 这是内风机的电流
发表于 2017-7-22 16:53:39 | 显示全部楼层
33A什么电流。这么大呀
 楼主| 发表于 2017-7-22 17:04:55 | 显示全部楼层
蓝天翱翔 发表于 2017-7-22 16:53
33A什么电流。这么大呀

不好意思打错了是0.33a电流。
发表于 2017-7-22 17:36:44 来自手机 | 显示全部楼层
看你氟表、你氟加够没有呢?测的哪里的电流来着?你是内机故障还是外机?