R22排空气

[复制链接]
发表于 2017-7-21 11:32:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大家都是怎么操作的,我都是先把大阀带紧,小阀带上留一小缝,先开大阀阀心,制冷剂从粗管喷向内机,小阀过3-5秒除了制冷剂,立刻把小阀带紧,我这流向如何,我这正确吗,过去我记得有人讨论过这事,流向问题我想请教那家都是怎么操作的
IMG_20170721_113114.jpg
发表于 2017-7-21 11:35:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2017-7-21 11:37 编辑

无所谓大阀流向小阀,还是小阀流向大阀
效果都是一样的!
如果有电磁截止阀的话,还是大阀流向小阀合适点(没上电排空)
 楼主| 发表于 2017-7-21 11:40:29 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,大师明鉴,我感觉大阀管子粗,制冷剂喷出效果好,反正也差不多啦,我记得,过去这一问题讨论的挺热闹,我都给忘了
 楼主| 发表于 2017-7-21 11:41:42 来自手机 | 显示全部楼层
有有一次搞大空调。估计内部有截止阀,还是有点区别的
发表于 2017-7-21 13:40:23 | 显示全部楼层
我每次先开小管阀,再把低压加氟口用内六角顶10多秒后有气慢慢变为有白色氟之后再把大管阀完全打开即可
发表于 2017-7-23 08:47:49 | 显示全部楼层
空调说明书里就有正确方法。。
发表于 2017-7-23 08:59:08 | 显示全部楼层
我 也是 和楼主一样操作的 ,效果都很好啊!
发表于 2017-7-24 16:20:53 | 显示全部楼层
我正好相反,关进小阀最后关大阀。
发表于 2017-7-24 22:06:31 来自手机 | 显示全部楼层
按照厂家标准流程是小阀管子接好,大阀管子不拧紧从小阀排空,移的话用氟瓶从大阀排空