请教各位师傅,关于压力的问题

[复制链接]
发表于 2017-7-19 22:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教大家个问题,今天修空调,在同一个房间里有两台一样的空调,有一台制冷效果比较好的,低压0.5,高压1.6。另一台制冷效果不好,平衡压力1.0多点,高压在1.9和2.2之间摆动,低压0.8,感觉像是里面有空气,(前段时间别人移机了,以为没有排空)于是抽了半小时的空,加制冷剂,当加到低压0.5时,高压是1.5,但是效果非常不好,于是就想多加点氟,效果也改善不大,加到低压0.8时,高压是1.8,效果改善也不大,但比0.5时好点,制冷剂是r22。膨胀阀节流,请问是哪里的问题?我也知道蒸发压力越高,蒸发温度也越高。请各位师傅指点一下,空调用了有4年了,是机房空调。
发表于 2017-7-20 00:07:39 来自手机 | 显示全部楼层
加多了,压缩机老化了怎样弄都不会很好的。
 楼主| 发表于 2017-7-20 09:45:06 | 显示全部楼层
荣昌老师能否给解答一下
 楼主| 发表于 2017-7-20 17:19:45 | 显示全部楼层
三匹,定频,电流正常,不要怀疑制冷器,空调是别人移机过来就这样,只不过我抽空以前,高压在1.8-2.2之间波动
发表于 2017-7-20 20:43:09 | 显示全部楼层
估计是膨胀阀开度过大。
发表于 2017-7-20 21:05:10 | 显示全部楼层
等待结果
 楼主| 发表于 2017-7-21 09:01:42 | 显示全部楼层
我也是考虑膨胀阀开度的问题,据说在移机以前效果很好。