楼主: 百半

头痛的漏水

[复制链接]
发表于 2017-7-20 10:02:56 | 显示全部楼层
查接水盘,水漫是堵好修,不堵要么没装好,要么水管漏
发表于 2017-7-20 10:12:15 | 显示全部楼层
之前维修格力漏水,安装3年没漏过水,装修过后漏水,这个就简单了,直接拿下内机,内机背面水槽有异物,清理干净问题解决。长虹漏水,内机排水不正常,里面大概20公分有蜘蛛网,排水口 没有,
发表于 2017-7-20 10:44:34 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-20 10:48:34 来自手机 | 显示全部楼层
上次也是志高 2P 挂副水槽与主水槽连接处间隙大近 开大风不漏水多流的急一滴一滴连惯滴不漏 开小风问题来了不定时有水漏小滴会在主副水糟之间流动有部分水会在主副逢隙中流出 调整一下不见漏 好吧上内机外壳 一分钟后水又来了 反复拆装实验还是主副水糟间隙的问题上盖主水糟被顶 两糟间隙发生微妙关系 花了3个小时 自愧不如直呼需提高技术才是
发表于 2017-7-20 11:41:07 来自手机 | 显示全部楼层
要么脏,要么缺昂内机结冰
发表于 2017-7-20 12:21:05 来自手机 | 显示全部楼层
现场漏的总会找到,最怕客户说漏去到有没漏
发表于 2017-7-20 15:37:11 | 显示全部楼层
格力空调室內挂机风囗漏水是顽疾是工厂原因
发表于 2017-7-22 17:39:10 | 显示全部楼层
漏水是真的让人头疼,特别是六七年的老空调,外壳很容易裂,要仔细查找才能找到漏点……。
发表于 2017-7-22 17:50:28 | 显示全部楼层
头痛的原因不是漏水引起,而是等你费尽心血查找处理好收费时用户一脸惊愕的样子:“啥?什么都没换还要这么多,漏个水都查了这么半天,你才搞没多久吧”