    家里有台几年前的格力空调、型号是KFR-32GW(32556)D1-N2拆机放置了两年后移机装上、出现的问题是:遥控器虽然可以打开空调(按键空调上有滴滴声)遥控风速之类的都正常,可是运行灯不亮不制冷,手动开机后运行灯亮、外机风扇正常转动但、还是不制冷,再用遥控板调节温度、制冷指示灯马上又熄灭了……这是怎么回事呢?求论坛里的老师指教、谢谢!
发表于 2017-7-16 11:47:23 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机启动没有?
发表于 2017-7-16 12:01:05 | 显示全部楼层
可以用钳型表测一下电流,判断压缩机是否起动。
 楼主| 发表于 2017-7-16 12:08:21 | 显示全部楼层
压缩机没启动、这种状况是哪里保护了吗?
 楼主| 发表于 2017-7-16 12:09:23 | 显示全部楼层
压缩机没启动、这种状况是哪里保护了吗?
发表于 2017-7-16 12:39:23 | 显示全部楼层
内机传感器
发表于 2017-7-16 12:49:21 来自手机 | 显示全部楼层
你是不是弄空调的,你的描述怀疑你会不会修空调。