空调安装排空问题

[复制链接]
发表于 2017-7-16 07:16:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
关于定频空调安装我一般都是用低压管(粗管)排空,前几天看到有个做二手空调安装的先把低压管螺帽拧紧了然后用细管排空,这种做法跟用粗管排空效果是一样的吗?
发表于 2017-7-16 07:38:27 来自手机 | 显示全部楼层
当然一样的
发表于 2017-7-16 07:44:59 来自手机 | 显示全部楼层
我一直用细管排空
发表于 2017-7-16 08:24:22 | 显示全部楼层
自排空,真空度根本达不到标准。
发表于 2017-7-16 09:39:41 | 显示全部楼层
效果差一点,,,,,。内机管道的空气排不干净。。。。
 楼主| 发表于 2017-7-16 10:45:49 来自手机 | 显示全部楼层
现在有的游击队变频空调移机都不带抽真空的,你能跟他怎么理论,他硬是说不影响,不得不佩服二大爷游击队,现在通下水道的都开始搞空调了,竞争太大啊
发表于 2017-7-16 13:31:59 | 显示全部楼层
粗管排的多
发表于 2017-7-16 14:04:35 | 显示全部楼层
天气炎热,修空调暴利,板级维修技术要求不高,空调大部分故障可以加雪种,清洗,换电容,换板就能解决问题。一个师傅带上十来个半桶水的安装工就成了有影响力的专业空调维修公司。