接修一台空调,打电话说是加氟,(用户但凡是修空调都是加氟,呵呵)。费劲的把15公斤的氟罐罐和10公斤的工具包,提到6楼。开始检查,开机显示C4,等会风机转几秒钟,压缩机运行几秒钟,同时停,等会儿有又会转,有时转的久一点。拆开外机看,双电容,一个50/6uf,一个35uf。都测了测正常,外机带主板,(网上说C4是室外传感包的问题,包括管温,环温,排气)有三个传感器,分别3.75k     ,3.75k     ,9.65k。感觉正常啊,陷入迷茫中,而且也不知道,传感器到底多大的,本菜鸟才修空调1年半,还请各位大师,帮帮忙,先谢谢了。压缩机工作时,分别卡过电流,9.3 A和3.7A左右。
发表于 2017-7-15 08:38:52 | 显示全部楼层
看下蓝色插件传感器是否虚焊,还有就是外板
发表于 2017-7-15 10:42:08 | 显示全部楼层
外机板虚焊。。