请教3p柜机加氟是否正确

[复制链接]
发表于 2017-7-14 22:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
第一次独立给客户加氟,心里有些忐忑。整理了一下思路,请教各位前辈看下是否正确。
先说下空调情况,是一台3p的柜机,已经基本没氟了。我想就干脆全部排完再重新给他加。
以下是步骤:1、关机情况下接好压力表和真空泵
            2、确定高、低阀门全部打开
            3、钠子松开放氟,放完后再紧上
            4、开始抽真空,抽好后关紧压力表
            5、松开真空泵接氟瓶,排空加氟管内空气
            6、开机运行
            7、拧开压力表开始加氟
            8、加氟合适后关闭压力表、氟瓶,拆下工具,拧紧堵帽

各位前辈指点一下松开钠子放氟是否正确,抽真空时是否应把阀门全部打开。还有在管内负压情况下是先开机再加氟还是先加一些氟后再开机。
初级新手 请求大神指点,不胜感激
发表于 2017-7-14 22:14:22 来自手机 | 显示全部楼层
没查漏的情况下不要抽真空,会把空气抽进去。
发表于 2017-7-14 22:17:40 来自手机 | 显示全部楼层
放雪种别太快,先加雪种到平衡压力再开机加。
 楼主| 发表于 2017-7-14 22:27:08 | 显示全部楼层
初学者222 发表于 2017-7-14 22:14
没查漏的情况下不要抽真空,会把空气抽进去。

抽真空也是顺便查漏,抽完真空保持负压一段时间如有升压也就是说有漏点。
 楼主| 发表于 2017-7-14 22:29:00 | 显示全部楼层
廖钟铭 发表于 2017-7-14 22:17
放雪种别太快,先加雪种到平衡压力再开机加。

平衡压力是到多少,是加到1公斤左右吗
发表于 2017-7-14 22:30:01 来自手机 | 显示全部楼层
那个不用看,没用。多点少点体现不出来
 楼主| 发表于 2017-7-14 22:43:54 | 显示全部楼层
初学者222 发表于 2017-7-14 22:30
那个不用看,没用。多点少点体现不出来

哦,学习了。谢谢!
发表于 2017-7-14 23:05:49 | 显示全部楼层
既然都已抽真空了 定量加氟有多难啊
 楼主| 发表于 2017-7-14 23:41:56 | 显示全部楼层
陈记电行 发表于 2017-7-14 23:05
既然都已抽真空了 定量加氟有多难啊

嗯,打算买个电子秤带过去,称重和看表双管齐下。
再请问下机器都抽完真空情况下,机器和管道内都是负压,这时候是先加一些氟再开机再加到定量,还是开机后再加氟。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 06:38 , Processed in 0.058217 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表