日立多联机RAS-630FSN1Q

[复制链接]
发表于 2017-7-14 21:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一台日立多联机RAS-630FSN1Q,;更换定频压机后,外机上电2号定频压机就运转,将2号压机屏蔽掉以后,开机不定时报P05,P14,同时内机断电,外机数码管自动复位,又重新启动,如此反复,不知何故?请多多指教,谢谢!!!
发表于 2017-7-14 22:15:37 来自手机 | 显示全部楼层
05是排气温度好过正常值,就可以说明散热不好或少冷媒就这样,
发表于 2017-7-14 22:19:24 来自手机 | 显示全部楼层
14就是定频压缩机过流重试,就是电流大过最大值或小于1安
 楼主| 发表于 2017-7-23 11:05:35 | 显示全部楼层
空调终于修好了,更换了外机主控板,开机,压机启动顺序正常,变频压机最先启动然后启动定频压机;维修前是由于外机一上电2号定频压机就启动,因2号压机始终不停机而造成压机电流大过热而烧坏保险丝及压机。