今天搞了两个空调制冷效果差

[复制链接]
发表于 2017-7-14 20:38:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
都是R22老空调,用户都反应制冷效果差,不出冷凝水,我上压力表都是0.4兆帕,电流也是几乎额定电流,试着加了一口到了0.5小阀湿了,电流高出额定,真就差这一口,两家几乎完全一样,唐山天气白天39度,我在现场等了会,外机水管流水,我有点不相信,真的差这一口,我有点怀疑我走后,用户会打来电话说又不冷了
IMG_20170714_203756.jpg
IMG_20170714_203745.jpg
 楼主| 发表于 2017-7-14 20:39:11 来自手机 | 显示全部楼层
这个图,其实压力表是5.5兆帕
发表于 2017-7-14 20:48:44 来自手机 | 显示全部楼层
气温高,压力就应该高,39度气温5.5的压力正常!
发表于 2017-7-14 21:58:10 | 显示全部楼层
你必须把泄露点找到,然后处理好泄露点了,再加冷媒。你直接加冷媒进去只是治标不治本,过不了多长时间又会不制冷的。
发表于 2017-7-14 22:02:43 | 显示全部楼层
任师家电制冷 发表于 2017-7-14 21:58
你必须把泄露点找到,然后处理好泄露点了,再加冷媒。你直接加冷媒进去只是治标不治本,过不了多长时间又会 ...


没道理两台都同时漏吧。
发表于 2017-7-14 22:12:23 来自手机 | 显示全部楼层
有些空调就差这么一小口
发表于 2017-7-14 22:12:34 来自手机 | 显示全部楼层
有些空调就差这么一小口
发表于 2017-7-14 22:12:39 来自手机 | 显示全部楼层
有些空调就差这么一小口
发表于 2017-7-16 22:33:12 | 显示全部楼层
好多空调经常会缺那么一口~我觉得接口会不会有换季节热胀冷缩导致漏氟呢?很多时候加那一口进去一个季节都不会再打电话回来了!