查看: 1522|回复: 1

对管道没有水的泵,你们修好咋起动

[复制链接]
发表于 2017-7-13 02:01:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前几天一工地上,装的新设备消防,管道,电机软起动柜子,装柜子的人把出水阀关死,进水开,启泵,没有流量,泵也不过载,可是快要交工验收了,那些人发现管道没有水,没压力,于是把出水阀打开,开泵,大流量,底杨程,很快过载烧了,我修好,人家让试泵,好了才付款,我把出水关了,进水全开,旁通全开,启动软起后,让另一个人慢慢开一点出水阀,电流保持在安全额定范围,让打出去的水,大补份通过旁通回到水箱,只有一小部分在管道,这样子的话管道也不憋了,慢慢的,管道补水,把水补起后就可以启动了,不从在关出水阀门的事情,另外也可以拿稳压泵补水,但时间不能长,补一会停一会,只到压力上去,才能开大泵,想问问大师傅们,你们对这些高扬程泵,出水管道没有水,咋启泵?谢谢
发表于 2017-7-13 07:22:10 | 显示全部楼层
辅助泵先补水到主管道,也可以,你这个方法是比较普遍的做法,主要是要保证主管道不是气水混合运行就可以了。