空调刚开始不制冷 以为缺氟利氧 然后加不进去 内堵了 毛细管拆下来 用气冲正常

[复制链接]
发表于 2017-7-12 13:27:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
然后又把四通阀拆了 直接改过去 现在内外机都正常 就是不制冷 好像冲多少氟利氧进去 也没反应 不 请教大家到底那点有问题?
发表于 2017-7-12 16:33:53 | 显示全部楼层
压缩机启动?
发表于 2017-7-12 17:26:21 | 显示全部楼层
不冷加不进氟就是毛细管堵吗,还跟四通阀有关吗。
 楼主| 发表于 2017-7-12 20:49:54 | 显示全部楼层
压缩机可以正常启动
 楼主| 发表于 2017-7-12 20:58:46 来自手机 | 显示全部楼层
我海天一色 发表于 2017-7-12 16:33
压缩机启动?

修好了 我把四通阀拆了 直接改的  毛细管堵了 洗干净装好 制冷正常了