电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1170|回复: 5

是不是微堵

[复制链接]
发表于 2017-7-11 21:22:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
老格力5p定频空调压机坏了更换后加液至5公斤,回管凉不是深冷电流9A!压机温度过高保护,问下师傅们是不是有点堵!这个格力过滤器在外机还是在内机?
发表于 2017-7-11 21:48:15 | 显示全部楼层
换压机就应换过滤器,在内机
发表于 2017-7-11 21:51:05 来自手机 | 显示全部楼层
是不是雪种多了?放点试下。外风扇,外热交都正常吗
 楼主| 发表于 2017-7-11 22:10:55 来自手机 | 显示全部楼层
廖钟铭 发表于 2017-7-11 21:51
是不是雪种多了?放点试下。外风扇,外热交都正常吗

回气压力5公斤,风机正常,散热还好,太阳晒不到,现在主要是额定电流应该是多大!格力没标注!9A是不是偏大!
发表于 2017-7-11 22:14:36 来自手机 | 显示全部楼层
按功率算,功率除380再除1.732。还是再放点试下
 楼主| 发表于 2017-7-11 22:23:27 来自手机 | 显示全部楼层
廖钟铭 发表于 2017-7-11 22:14
按功率算,功率除380再除1.732。还是再放点试下

谢谢你!应该堵了!人家装的,压机不启动检查后三相保护器坏了,更换后压机无吸排气,更换压机制冷了,但是热保,烦啊,小朋友这不赚钱!还得帮他去搞!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 03:50 , Processed in 0.051129 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表