志高26变频空调维修求助

[复制链接]
发表于 2017-7-11 19:14:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台型号为KFR_26W/ABP+3A志高变频,故障现象为开机后内机运转正常,外机风扇转,压缩机不起动,测外机供电190伏左右,模块PN端280伏,15伏,5伏供电正常,外机板LED灯闪5次,亮两秒左右又闪5次,一直循环,内机一直无故障代码,请教论坛高手,此灯含义,网上找的外机板图片,当时没拍照,外板只有一个LED灯
1707971067.jpg
IMG20170711181146.jpg
发表于 2017-7-11 20:42:00 | 显示全部楼层
我不会猜,但我觉得哪里坏从哪里查,压机不启动就从压机开始找原因
发表于 2017-7-11 20:43:10 | 显示全部楼层
室外机直流母线电压异常
运行指示灯闪亮5次,停2秒
电压超出规定范围,取样不准或线路板坏, 压机工作异常。  
测量电压和压缩机,更换输出模块和主控线路板

如果压机没启动时电压220V正常,启动后190V,可以判断为驱动模块或者压机损坏
如果没启动电压就跌落到190V,请加稳压器
 楼主| 发表于 2017-7-11 21:24:45 来自手机 | 显示全部楼层
按照厂家的说法,变频空调优势就在这里啊,较宽的电压适应能力,160到250伏都可以正常工作,又被厂家忽悠了吗
发表于 2017-7-11 21:40:45 | 显示全部楼层
问题是你是空载190?那压机启动可能就不到160了啊
发表于 2017-7-11 21:56:03 | 显示全部楼层
测外机供电190伏左右,模块PN端280伏         是我动手的话先把这里解决了再说!