电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2342|回复: 3

老春兰120空调E4故障

[复制链接]
发表于 2017-7-10 15:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   朋友电话找我,说家里空调不正常,显示E4。
   我去了先开机器,内风机转速正常,风量很足,还没有冷气出来就显示E4,只有常温风了。记得去年也是这个故障,当时测电源电压,测温度传感器,换室外机温度传感器,都没有问题,代换过也是一样显示E4,最后是清洗室外机热交换器解决的。今年温度比常年同期较高,于是还想清洗室外机热交换器,告诉他拿来水管,对着热交换器一阵冲洗,估计清洗的差不多了,告诉他开机,室外风扇只是转动了不到半圈就不动了,喊他关机器,仔细看是风扇电源线垂下挡住风扇转动了,打开外机上盖,原来是固定风扇电源线的尼龙扎带断裂,造成风扇电源线垂下阻挡风扇转动,用细铁丝把风扇电源线固定在原位置,告诉朋友开机,风扇转动正常,一会外机排风温度上升,朋友在室内说开始冷了。把外机上盖安好,试机半小时,正常。
发表于 2017-7-10 18:13:56 | 显示全部楼层
:):):):)
发表于 2017-7-10 20:59:35 | 显示全部楼层
E4是压缩机过流
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 02:30 , Processed in 0.044351 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表