楼主: 唐山家电

请教空调加氟几天后,中午不吹冷风,上午下午都制冷

[复制链接]
发表于 2017-7-8 13:30:50 | 显示全部楼层
外机散热及查漏。
发表于 2017-7-8 15:12:49 | 显示全部楼层
以上都是好放法。
还要注意。
內机散冷不好也保护。
1风机出风小。
2尘网油烟多
3蒸发器油烟多或散冷不好
都会过热保护
发表于 2017-7-8 19:06:19 | 显示全部楼层
具体电流,压力等参数?
发表于 2017-7-8 21:05:42 来自手机 | 显示全部楼层
这个有4种可能:系统脏堵丶外机散热不良丶压机磨损严重。
 楼主| 发表于 2017-7-8 21:17:16 | 显示全部楼层
gjhgjh 发表于 2017-7-8 21:05
这个有4种可能:系统脏堵丶外机散热不良丶压机磨损严重。

停机是有时间的 中午 最热时  别的时候没事,电压正常
发表于 2017-7-8 23:12:31 | 显示全部楼层
是不是格兰仕,扇热不行