发表于 2017-7-7 21:39:05 | 显示全部楼层
赞成6楼的
发表于 2017-7-7 22:04:43 来自手机 | 显示全部楼层
怎么都没人说是用户家电压低呢  我这边都是这个情况开机能够制冷15分钟吧以后就压缩机停止运转风机出风变小家里电灯变暗  空调关机再次开机15分钟后又是这个现象  我这边是农村  评论用户家的电压180V机器启动最低能达到165V
 楼主| 发表于 2017-7-7 22:08:48 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2017-7-7 20:49
机子型号大小,检测电流压力传感器阻值多少,什么都不说就让人家说原因,怎么知道外机不缺氟的。

中午太热了,,外机都没法摸,大概看了下毛病,型号都没注意,就回去了。明天上午再去看看
 楼主| 发表于 2017-7-7 22:09:58 来自手机 | 显示全部楼层
逍遥侯 发表于 2017-7-7 22:04
怎么都没人说是用户家电压低呢  我这边都是这个情况开机能够制冷15分钟吧以后就压缩机停止运转风机出风变小 ...

还有这事,,那电压低了怎么办,买个稳压器么