格力5匹柜机疑难问题

[复制链接]
发表于 2017-7-7 10:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    格力5匹柜机,开机约一分来钟或许不到一点,外机就停机,内机继续工作,内机红灯持续闪,闪的频率比较高一分钟不低于100下.无故障代码.
   原冷凝器比较脏,后来我给清洗过了,散热没问题.内外机通讯没有问题.所有线都检查过了.
   三相电压没问题.相序也换过.强制顶着交流接触器,并接外风机,启动电流约7A,上升到8.5A稳定.
   检查过内机两传感器,正常,外机压机排气传感,外环温,外管温均正常.怕测量有问题又全部更换过试机,故障依旧.
   压机交流接触器上桩头上三相电有两根绕在了外机的电路板上的磁圈里测电流的.你们说会不会是外机板有问题?我看了一下没有显的坏的痕迹.具体这个板怎么确定有没有坏也不会了..哪们大神告诉我这台空调到底是哪晨问题了?
发表于 2017-7-7 10:54:14 来自手机 | 显示全部楼层
几个压力啊
发表于 2017-7-7 10:58:42 | 显示全部楼层
软缺相,供电量不足,