空调每次都运行30分钟左右整机停机?求高手指点!

[复制链接]
发表于 2017-7-6 20:38:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
志高空调单冷2匹机,开机运行20分钟左右出现运行灯闪4次,电源灯灭,太约再过20分钟整机停机。用遥控器重新开机可以开机。然后故障重复出现。请高手指点,谢谢
发表于 2017-7-6 22:03:06 | 显示全部楼层
内外机脏否。运行电流多少。管温探头正常吗?
发表于 2017-7-6 22:17:27 | 显示全部楼层
请个维修师傅很难吗
 楼主| 发表于 2017-7-6 22:52:43 来自手机 | 显示全部楼层
陈记电行 发表于 2017-7-6 22:17
请个维修师傅很难吗

不难!!!我学习学习。谢谢
发表于 2017-7-7 00:15:46 | 显示全部楼层
测量氟利昂压力 和 内机传感器阻值
发表于 2017-7-7 07:57:33 来自手机 | 显示全部楼层
测温度传感器是否正常
 楼主| 发表于 2017-7-7 12:59:14 来自手机 | 显示全部楼层
KLZ16688 发表于 2017-7-6 22:03
内外机脏否。运行电流多少。管温探头正常吗?

内外机非常干净。电流不到10A。管温5K,室温5KΩ
 楼主| 发表于 2017-7-7 13:10:48 来自手机 | 显示全部楼层
liwei8321 发表于 2017-7-7 00:15
测量氟利昂压力 和 内机传感器阻值

氟利昂压力不到5。管、室温传感器均5K。
发表于 2017-7-7 14:25:19 | 显示全部楼层
如果一切数据正常,又不想请师傅(我说的是比较高明的师傅不是街头水货),那就只能买个香炉摆在空调前面拜拜了。