发表于 2017-7-6 18:34:19 | 显示全部楼层

你这样想啊,机器在正常出水,回气管上有露,但蒸发器上露少,只能是蒸发面积太大了啊
35平,隔热怎么样?内空有多高?有没有西晒的墙?有没有大面积的玻璃窗?室外机有没有被太阳直射?外机散热怎么样?
发表于 2017-7-6 18:44:36 来自手机 | 显示全部楼层
机器系统缺氟了。提供下高低压压力及室内外环境温度。
 楼主| 发表于 2017-7-7 07:14:43 来自手机 | 显示全部楼层
19811217李志坚 发表于 2017-7-6 18:44
机器系统缺氟了。提供下高低压压力及室内外环境温度。

工作压力0.4一0.5,室外温度不高,阴天有小雨,室内温度降一两度就不在下降
 楼主| 发表于 2017-7-7 07:20:10 来自手机 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2017-7-6 18:34
你这样想啊,机器在正常出水,回气管上有露,但蒸发器上露少,只能是蒸发面积太大了啊
35平,隔热怎么样 ...

隔热没问题,没有太阳直接照射,何况那天是阴天有雨,就是房间有点高3.8米
发表于 2017-7-7 07:27:31 | 显示全部楼层
先加点弗再说
发表于 2017-7-7 07:32:25 | 显示全部楼层
tlz873 发表于 2017-7-7 07:14
工作压力0.4一0.5,室外温度不高,阴天有小雨,室内温度降一两度就不在下降

这是R410的制冷剂啊,0.4-0.5怎么工作?先把低压加到0.8再看效果吧